Цитата(Evgeniy123 @ 19.3.2016, 17:30)

...
Подскажите пожалуйста, возможен ли перенос (перемещение) силового кабеля 10 кВ без отключения питания?
...
Вообще это возможно или не в коем случае нельзя?
Если возможно, то при каких условия (может кабель должен быть особенный)?
...
Вот что говорится по этому поводу в "ПРАВИЛАх ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК":
37.34. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля.
Перекладывать кабель, находящийся под напряжением, разрешается при условиях:перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5 градусов C;
муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на досках;
для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы;
работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором ответственного руководителя работ, имеющего группу V, в электроустановках напряжением выше 1000 В ...Кроме этого есть ещё ряд нюансов, но расписывать всё долго, а в двух словах: работу должен выполнять электротехнический персонал владельца этой кабельной линии или организации, обслуживающюю эту линию по договору.